消防施工验收
维保检测
18049009182029-88899855
您暂无未读询盘信息!
新闻动态
当前位置 当前位置:首页 > 新闻动态 > 常见问题

西安灭火器的周期检查与维护。

所属分类:常见问题    发布时间: 2021-07-05    作者:admin
  分享到:   
二维码分享

灭火器是消防实战灭火过程中很实用的灭火装备,只有定期检查和维护灭火器,才能在需要的时候发挥它的作用。

1. 灭火器的检查与维护应由专人西安灭火器年检负责。

每次送修的灭火器数量不得超过场所内灭火器总数量的 超出时,应选择相同类型和操作方法的灭火器替代,替代灭火器的灭火级别不应小于原配置灭火器的灭火级别。

检查或维修后的灭火器均应按原设置点位置摆放。

需维修、报废的灭火器应由灭火器专业维修机构或灭火器生产企业进行维修和报废处理。

西安灭火器年检

2.灭火器检查

一般场所应对灭火器的配置、外观等按有关标准及要求每月进行一次检查。

下列场所配置的灭火器,应按有关标准及要求每半月进行一次检查:

a) 候车(机、船)室、地铁车站,医院、学校、商场市场、养老设施,歌舞娱乐放映游艺

等人员密集的公共场所;

b) 堆场、油罐区、石油化工装置区、加油站、锅炉房、地下室等易燃易爆等场所。

灭火器的设置应符合GB50140有关要求。当灭火器配置场所的火灾种类、危险等级和建筑布局等发生变化时,应重新进行配置。

手提式灭火器的托架不得出现松动、脱落、断裂和明显变形。

灭火器周围不应有障碍物,不应遮挡、拴系等影响取用,室外灭火器应有防雨、防晒保护措施。

灭火器箱严禁上锁,箱内应清洁干燥。

灭火器发光标识应无明显的缺陷和损伤,能够在黑暗中显示灭火器的位置。

灭火器上关于灭火剂、驱动气体的种类、充装压力、总质量、灭火级别、制造厂名及出厂日期等内容应清晰、无残缺。维修后的灭火器应有维修标识,并不得覆盖灭火器铭牌。灭火器筒体钢印等..性标志应清晰完整。

灭火器无机械损伤,外观完好,铅封、插销等保险装置完好无损。灭火器一经开启,必须送灭火器专业维修机构维修。

贮压式灭火器压力指示器指针应在绿区范围内,不在绿区的,应立即送灭火器专业维修机构维修。二氧化碳灭火器用称重法检查,当年泄漏量大于3%时,应送灭火器专业维修机构维修。

灭火器喷射软管、保护装置应完好,无明显龟裂,喷嘴喷枪不得堵塞。

推车式灭火器行走机构应灵活可靠、完好,有足够的通行性能,推行时无卡阻,及时在转动轮子部位加润滑油。推车式灭火器的喷射软管前端,应设有喷枪夹持装置,推行时喷枪不脫落。

灭火器的日常检查记录应存档备查,时间不应少于2年。

3.灭火器送修

灭火器存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄露、被开启使用过、已达到维修期限或符合其它维修条件的,应及时送灭火器专业维修机构进行维修。

以上就是陕西风云消防信息科技有限公司的小编给大家分享的相关内容,希望对大家有帮助,如果你还想了解其他的,欢迎继续关注我们的网站。