关于西安消防检测你知道多少呢?

所属分类:常见问题    发布时间: 2022-11-23    作者:admin
  分享到:   
二维码分享

1、西安消防检测前的准备

① 收到资料后,对资料进行认真细致的研究,重点为消防审核意见书、竣工图纸、设计变更通知单。

② 对所需设备进行认真的检查 确保到现场后能正常工作。

2、检测现场

在消防安装工程公司的技术员和建设单位的负责人配合下进入检测现场。

在开始检测前,应对人员做相应的分工。

(1) 消防供电  

① 供电等级符合要求

② 配电柜的外观应完整,其型号、规格符合设计要求

③ 查看并记录供电电源回路是否符合技术要求。

④ 消防用电是不是专用回路。

⑤ 对.末级配电箱主备电源进行手动、自动切换试验 观察并记录切换情况。

⑥ 设有主备电源的场所:消防控制室、消防电梯机房、防排烟设备机房、火灾应急照明配电箱、各楼层消防配电箱、消防水泵房。

⑦ 一类高层建筑自备发电设备:应设有自动启动装置 并能在 30s 内供电。

二类高层建筑自备发电设备:当采用自动启动有困难时 可采用手动启动装置。

查看自备发电设备起动运行情况,并记录起动时间。

⑧ 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25㎜²专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。

(2)火灾自动报警系统

火灾报警控制器是火灾自动报警系统的心脏,应是工作的重点,所以在人员分散前应对消防控制室及火灾报警控制器进行认真细致的检测。

火灾报警系统的传输网络不应与其他系统的传输网络合用。

A. 消防控制室

a 设置应符合国家现行的防火规范的规定。

b 送、回风管,在其穿墙处应设防火阀。其内严禁与其无关的电气线路及管道穿过。

c 应设应急照明灯,且照度不低于150LX。其温、湿度应满足所放设备对环境的要求

d 应设置外线电话。

e 控制中心报警系统应设置火灾应急广播,集中报警系统宜设置火灾应急广播。

f 未设置火灾应急广播的火灾自动报警系统,应设置火灾警报装置。

g 入口处有明显标志,门应向疏散方向开启。应有消防平面图或模拟图。

h 当用一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器警戒多个楼层时,应在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位,设置识别着火楼层的灯光显示装置。

i 消防控制室周围不应布置电磁场干扰较强及其他影响消防控制设备工作的设备房。

j 消防控制室的.小使用面积不宜小于 30 ㎡。

B西安消防检测.控制器

西安消防检测

a  应有保护接地。

b  主电源为消防专用电源。

c  主电源的保护开关不应为漏电保护开关。

d  主电源引入线严禁用插头。

e  测量其安装尺寸。记录。

f  其型号要与提供资料一致。

g  看其柜内配线 并用手轻拉试其牢固程度。

h  导线编号与图纸相符。接线端子的接线根数不超过两根。导线应绑扎成捆。

i  控制器的接地标志应明显持久。

j 要有主电源线标志。

k 看其是否用腐蚀性的助焊剂。

l 切断主电源,备电自动投入,然后恢复主电源,备用电源,自动切除,电源切换时指示灯有指示。

m 看其自检、手检功能。

C.探测器

在检测完控制室后 留一人在控制器处 余下之人去检测火灾探测器。

a  看火灾探测器的安装位置。

b  探测器的外观。

c  手感探测器的牢固程度。

d  测量其距端墙距离。并记录(小于安装间距的一半)

e  看其确认灯的方向。

f   用烟杆或温杆对其测试,探测器要在报警同时,启动探测器确认灯。

g  报警时,控制室的控制器能报警、能消音、能复位、能二次报警、有记忆功能。

h  对探测器先造一个故障 当控制器显示成功后 再造一个火警 试验控制器的火灾优先功能。

i  把控制器按钮打到联动上,人造一个火警,看声光报警器能否发出声光讯号,并连动相关层,用声压计量声强和环境声强并记录。

j  测量手报的高度,宜为 1.5m 并记录。按下手报按钮,手报显示灯亮,控制室控制器有警报,在距其 1m 处用声压计测量控制器的声强并记录。对任意两手报间的距离进行测量 看是否合乎标准。

k  在检测探测器的同时,可检测每层的广播,并记下距其.远处的声强和环境声强。

l   对消防广播进行选层广播和强行切换。

m  同时 可对每层的电话插孔进行检测,看其是否与控制室能清晰通话。

n  上到顶楼 可对其消防电梯进行检测,看其是否能在 1min 内到达底层 一般电梯停止使用。

15. 消防专用电话网络应为独立的消防通信系统。

16. 特级保护对象的各避难层应每隔 20m 设置一个消防专用电话分机或电话塞孔。

(3)自动喷水灭火系统  

泵房是整个水灭火系统的心脏,应集中起来共同细致的检测。

A 先分散 到水泵接合器、室外消火栓处对其检测。

a  地下式的水泵接合器应有防水,防锈措施,四阀齐全,其接口距地面≤0.45m。

b  地上式的水泵接合器,其接口距地宜为 0.7 m。

c  测试室外消火栓是否有压力,并记录。测量其与水泵接合器的距离,并记录。

d  消防水池的取水口距.近建筑物边墙距离在 5< L <100 m之间,并测量记录。西安消防检测消防水池的体积符合要求,消防水池的取水口深度 6< m。